普通的接近开关达不到这样的速度,要么常开,要么长闭,发不出信号
普通的输入点比较或开闭点程序不能感应如此高速的开关量。
解决传感:使用光电开关或霍尔元件,在转动轴上贴光条或贴磁片。
解决程序:使用HC1,传感器输出的接点接到I0.6,3或5秒读取并清零一次,3或5秒后比较HC1是否为零。
解决案例:一流水线传送带采用变频器,试验了多种方法,最后采用了霍尔元件,电机从低速运转到全速运转所有脉冲均能探测 到,经计算处理后,可直接在触摸屏上显示出转速和线速。
有待提高:3秒时间对有些控制实在是太长了,因已经满足需要,便没在继续编程测试,如果能利用1毫秒定时器,来探测轴每转一圈的时间,超过一定时间未监测到脉冲视为电机没转,利用这个时间还可计算转速,这种方法需要在第一个脉冲到来时,打开HC1,第二个脉冲来时,读取1毫秒计数器值,并复位和打开定时器。
--------------------------—————————————————————————
哦,对不起,本已经提交,回头看到你的标题是300系列,那个俺还没接触到,但这个思路应该对你有一定的参考。我用的是200
———————————————————————————————————————————————————