飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-31 15:18
各位高手们:我有一个编程问题请教大家。因公司设备改造需要,我想对一个旋转的部件,加个感应(感应速度为2870左右),机床启动后,如果这个部件因传动故障不转,机床就会停车。我想好了,用接近开关,但S-300程序里不知道怎么用计数器等来实现这个功能,以能达到几秒钟内感应不到脉冲,PLC就会动作使机床就会停止下来。
渴求解答,真诚的希望您能详细告诉我编程的方法 。
[ 此帖被飞花落雪在2009-02-03 14:55重新编辑 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-03 10:44
普通的接近开关达不到这样的速度,要么常开,要么长闭,发不出信号
普通的输入点比较或开闭点程序不能感应如此高速的开关量。

解决传感:使用光电开关或霍尔元件,在转动轴上贴光条或贴磁片。
解决程序:使用HC1,传感器输出的接点接到I0.6,3或5秒读取并清零一次,3或5秒后比较HC1是否为零。

解决案例:一流水线传送带采用变频器,试验了多种方法,最后采用了霍尔元件,电机从低速运转到全速运转所有脉冲均能探测 到,经计算处理后,可直接在触摸屏上显示出转速和线速。

有待提高:3秒时间对有些控制实在是太长了,因已经满足需要,便没在继续编程测试,如果能利用1毫秒定时器,来探测轴每转一圈的时间,超过一定时间未监测到脉冲视为电机没转,利用这个时间还可计算转速,这种方法需要在第一个脉冲到来时,打开HC1,第二个脉冲来时,读取1毫秒计数器值,并复位和打开定时器。


--------------------------—————————————————————————
哦,对不起,本已经提交,回头看到你的标题是300系列,那个俺还没接触到,但这个思路应该对你有一定的参考。我用的是200
———————————————————————————————————————————————————
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处