各位高手们:我有一个编程问题请教大家。因公司设备改造需要,我想对一个旋转的部件,加个感应(感应速度为2870左右),机床启动后,如果这个部件因传动故障不转,机床就会停车。我想好了,用接近开关,但S-300程序里不知道怎么用计数器等来实现这个功能,以能达到几秒钟内感应不到脉冲,PLC就会动作使机床就会停止下来。
渴求解答,真诚的希望您能详细告诉我编程的方法 。
[ 此帖被飞花落雪在2009-02-03 14:55重新编辑 ]
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-01 11:38
全看
|
小
中
大
没有看懂你的思路啊!
如果说需要高速计数的话那么就要加模块。
如果是“到几秒钟内感应不到脉冲”,可以直接用一个几秒钟的定时器来计时,然后检测到脉冲就将定时器复位。这样在旋转时如果定时器时间到了就说明有故障。
不知道理解的是否正确?
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(飞花落雪) 热心助人!感谢!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-02 15:51
全看
|
小
中
大
如楼上所说~~
所以是否方便在轴上增加一个变速装置,降低检测装置的转速,亦即降低输入点的检测频率?
这样就非常容易实现你的要求:电机启动3秒后开始启动一个计时器,而该检测点不断对计时器进行复位;若检测信号不正常,则计时器会接通报警。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(飞花落雪) 谢谢指导
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-03-07 16:31
全看
|
小
中
大
T4被复位后需要M75.0这个条件重新ON一次它才会再次开始计时。
所以应该是这样:开机,3秒后置位M75.0;然后将T4的S端条件改为-----|M75.0|-----|I9.2|-----
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(飞花落雪) 支持原创!
分享