楼主  发表于: 60天前
图片:
基恩士的PLC,EtherCat通讯,伺服的原位和正负限问题,求大佬解惑一下
有个疑惑,就是伺服的限位是接入到驱动器上的,但是使用基恩士PLC程序上怎么知道伺服走到了原位或者正负限位呢,下载了其他大佬的程序是这样子的,使用的是16EC模块
比如MR133001是正限位,我查了一下程序没有其他地方使用了
ranghonghuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 97 点
下载积分: 590 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-02
最后登录: 2024-12-21
查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
读取伺服状态字,可以得到原点,正限位,负限位,等其他伺服驱动状态标志。
ranghonghuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 97 点
下载积分: 590 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-02
最后登录: 2024-12-21
查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 60天前
bit0 :正方向限位开关
bit1 :负方向限位开关
bit2 :原点传感器
bit3 :停止传感器
bit4 :同步控制外部输入
bit5 :预留
bit6 :伺服结束
bit7 :伺服就绪
bit8 :驱动器报警
bit9~13 :预留
bit14 :伺服 ON
bit15 :预留
ranghonghuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 97 点
下载积分: 590 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-02
最后登录: 2024-12-21
查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 60天前
0 :监控器无效状态
1 :位置指令输出中(通常)
2 :位置指令输出中(最终自动减速)
3 :伺服结束等待中
4 :暂停中
5 :爬行速度运行中
6 :待机中
7 : M 代码 OFF 等待中
8 :停止中
lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2024-12-20
查看lgg233333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 60天前
大佬们状态字咋读取嘞,我好像没看到对应的程序
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 4755 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2024-12-22
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 60天前
我来学习了   
取名字好烦的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 56 点
下载积分: 300 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2021-07-06
最后登录: 2024-12-07
查看取名字好烦的的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 60天前
EC模块的话,首先你的限位开关是接到驱动器上的,那么模块就是通过你对应的轴配置里面的PDO来读限位状态到PLC的对应缓冲存储器里面的。其次看你这程序应该是,你们再通过写的程序将这些缓冲存储器传送到你实际的MR地址里面的
lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2024-12-20
查看lgg233333的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 60天前
谢谢大佬,我这边去瞅瞅
congrikunge
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 668(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-12-21
查看congrikunge的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 60天前
图片:
添加轴的时候映射好
楼主留言:
这样子映射好,去哪里找对应的地址嘞
lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2024-12-20
查看lgg233333的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 60天前
图片:
找到那个PDO的地方了,也看到正负限位那些,但是不知道哪里对应状态字的地址
取名字好烦的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 56 点
下载积分: 300 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2021-07-06
最后登录: 2024-12-07
查看取名字好烦的的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 60天前
帮助-相关手册-定位/运动单元选择KV-XH64EC/XH32EC/XH16EC软原件映射里面有对应地址(每个轴对应的地址是=102+100*(轴编号-1))
楼主留言:
谢谢大佬
congrikunge
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 668(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-12-21
查看congrikunge的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 60天前
图片:
看运动模块说明书
  • «