用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MODBUS RTU干扰
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-05-11 13:45
只看楼主
|
小
中
大
成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时 MODBUS RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
分享
michael185
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
3001 点
下载积分:
1585 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2021-11-02
最后登录:
2024-11-17
查看michael185的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-11 13:58
只看该作者
|
小
中
大
屏蔽双绞线、接地、终端电阻、严格手拉手——485常注意的
分享
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-05-11 14:20
只看该作者
|
小
中
大
通讯电缆我们用紫色DP线,是不是改用MODBUS专用电缆好些
分享
呆呆熊
一花一世界,一叶一菩提。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
1422 点
下载积分:
2306 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2023-03-21
最后登录:
2024-11-15
查看呆呆熊的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-05-11 14:38
只看该作者
|
小
中
大
看看通讯地线是不是带电 单通讯不接地试试 我以前有台就机台地线带电 剪了就好了
欢迎各位道友交流学习,在下定当知无不言,言无不尽。
分享
编程的灰松鼠
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
90 点
下载积分:
638 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2024-04-28
最后登录:
2024-09-29
查看编程的灰松鼠的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-05-11 22:44
只看该作者
|
小
中
大
单端接地,高频通讯线两端屏蔽层要单端接地,不能双端接地,双端接地会杂波耦合到通讯电路中
分享
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
388 个
工控威望:
2301 点
下载积分:
2640 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2017-08-29
最后登录:
2024-11-16
查看菜鸟学工控_1的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2024-05-13 08:55
只看该作者
|
小
中
大
补充下楼上几位大佬的意见,除了做好接地之外,控制柜尽量大一点,严格做好变频器动力线与PLC通信线布线分离,变频器与PLC控制部分安装位置尽量拉开大的间距,比如PLC控制部分安装在电柜的右上角,变频器放在左下角;必要时可以在变频器电源进线端加装三相电源滤波器,试试看,应该会有效果
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yerong) 真诚感谢!
分享
雪山飞狐
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12113 个
工控威望:
14522 点
下载积分:
36466 分
在线时间: 922(小时)
注册时间:
2019-06-05
最后登录:
2024-11-17
查看雪山飞狐的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2024-05-13 09:12
只看该作者
|
小
中
大
多注意下布线,就好。
分享
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2024-05-15 16:09
只看该作者
|
小
中
大
谢谢大神回复,但目前还是没有办法解决
分享
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2024-05-15 16:09
只看该作者
|
小
中
大
停机就可以通讯,风机一开就通讯中断
分享
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2024-05-15 16:10
只看该作者
|
小
中
大
什么办法都试了,一个吊样
分享
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
238 点
下载积分:
2234 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-17
查看科锋智能控制的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2024-07-27 23:01
只看该作者
|
小
中
大
变频器造成的
深圳科锋智能控制 13714040687
分享
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
659 个
工控威望:
5991 点
下载积分:
1763 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2011-03-09
最后登录:
2024-11-16
查看huiming的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2024-07-28 07:14
只看该作者
|
小
中
大
用485集线器就可以解决了,
fx5u.taobao.com
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
MODBUS RTU干扰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问