成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
编程的灰松鼠
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2024-04-28
最后登录: 2024-09-29
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-11 22:44
单端接地,高频通讯线两端屏蔽层要单端接地,不能双端接地,双端接地会杂波耦合到通讯电路中