MODBUS RTU干扰
上一主题
下一主题
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-05-11 13:45
全看
|
小
中
大
成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时 MODBUS RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
分享
编程的灰松鼠
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
90 点
下载积分:
638 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2024-04-28
最后登录:
2024-09-29
查看编程的灰松鼠的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-11 22:44
全看
|
小
中
大
单端接地,高频通讯线两端屏蔽层要单端接地,不能双端接地,双端接地会杂波耦合到通讯电路中