成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
michael185
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 2026 点
下载积分: 7839 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2024-07-03
查看michael185的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
屏蔽双绞线、接地、终端电阻、严格手拉手——485常注意的