成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
呆呆熊
一花一世界,一叶一菩提。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1422 点
下载积分: 2306 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2023-03-21
最后登录: 2024-11-15
查看呆呆熊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-11 14:38
看看通讯地线是不是带电  单通讯不接地试试   我以前有台就机台地线带电   剪了就好了