成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-17
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-13 08:55
补充下楼上几位大佬的意见,除了做好接地之外,控制柜尽量大一点,严格做好变频器动力线与PLC通信线布线分离,变频器与PLC控制部分安装位置尽量拉开大的间距,比如PLC控制部分安装在电柜的右上角,变频器放在左下角;必要时可以在变频器电源进线端加装三相电源滤波器,试试看,应该会有效果