• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-16 13:46
如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-11-15
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-16 13:55
伺服驱动是什品牌的?
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-16 14:01
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2022-08-16 13:55发表的  :
伺服驱动是什品牌的?

台达B2的
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-16 14:24
现在还有正品全新3U????
遇到过非正品FX3G的,是你说的这个情况.
正品的FX3U; FX3G用了几年了,定位很准确.新的定位不准,拆开看了是非正品.
楼主留言:
真诚感谢!
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-16 14:30
引用
引用第3楼guochunyi于2022-08-16 14:24发表的  :
现在还有正品全新3U????
遇到过非正品FX3G的,是你说的这个情况.
正品的FX3U; FX3G用了几年了,定位很准确.新的定位不准,拆开看了是非正品.

3U不是还在三菱常熟厂生产吗?供货的也是三菱常熟的代理啊
我也怀疑过是不是高仿,但是这个供应商合作这么多年了也是正规代理
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-16 14:58
拆开拍的电路板,现在常熟三菱的3U好多芯片没有三菱LOGO?
有大佬帮忙确认一下吗?  


  
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 2721 点
下载积分: 277 分
在线时间: 416(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-11-14
查看ren1823的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-16 15:53
把脉冲输出接到输入端,看实际脉冲数。以前还买到过一些MT的型号,有几台就是无法输出脉冲,还有几台用了一段时间PLC的电源板不稳定爆了。
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-16 16:12
引用
引用第6楼ren1823于2022-08-16 15:53发表的  :
把脉冲输出接到输入端,看实际脉冲数。以前还买到过一些MT的型号,有几台就是无法输出脉冲,还有几台用了一段时间PLC的电源板不稳定爆了。

正品不会出现兄弟这种情况吧
我现在有点怀疑是不是高仿了,还得专家来看看
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-16 17:02
1、台达伺服能不能象三菱伺服一样,显示收到的指令脉冲数?
      让PLC一直发送正转脉冲数。然后比较一下D8340和伺服上收的脉冲数是否一样。
      这种比较最好多进行几次。

2、如果脉冲数有不同,台达伺服是否有类似三菱伺服那样,可以设置滤波参数。

3、你拆机的PLC,能否拍一个侧面防伪镭射标签的清晰图?
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
lizhendong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 800 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 846(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-11-13
查看lizhendong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-16 22:33
引用
引用第5楼cd_looper于2022-08-16 14:58发表的  :
拆开拍的电路板,现在常熟三菱的3U好多芯片没有三菱LOGO?
有大佬帮忙确认一下吗?  [attachment=271124] [attachment=271125] [attachment=271126]  


真货!!!
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-15
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-17 08:09
干扰  鉴定完毕
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢 这种忽长忽短,我一开始也判定就是干扰
项目、视觉、通讯QQ3515716
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-07-16
查看楼上小王的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-17 09:10
不要怀疑PLC的问题,先在其他地方找原因
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go