如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3022(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-16 14:24
现在还有正品全新3U????
遇到过非正品FX3G的,是你说的这个情况.
正品的FX3U; FX3G用了几年了,定位很准确.新的定位不准,拆开看了是非正品.
楼主留言:
真诚感谢!
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。