cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-16 13:46
如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-16 14:01
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2022-08-16 13:55发表的  :
伺服驱动是什品牌的?

台达B2的
2楼  发表于: 2022-08-16 14:30
引用
引用第3楼guochunyi于2022-08-16 14:24发表的  :
现在还有正品全新3U????
遇到过非正品FX3G的,是你说的这个情况.
正品的FX3U; FX3G用了几年了,定位很准确.新的定位不准,拆开看了是非正品.

3U不是还在三菱常熟厂生产吗?供货的也是三菱常熟的代理啊
我也怀疑过是不是高仿,但是这个供应商合作这么多年了也是正规代理
3楼  发表于: 2022-08-16 14:58
拆开拍的电路板,现在常熟三菱的3U好多芯片没有三菱LOGO?
有大佬帮忙确认一下吗?  


  
4楼  发表于: 2022-08-16 16:12
引用
引用第6楼ren1823于2022-08-16 15:53发表的  :
把脉冲输出接到输入端,看实际脉冲数。以前还买到过一些MT的型号,有几台就是无法输出脉冲,还有几台用了一段时间PLC的电源板不稳定爆了。

正品不会出现兄弟这种情况吧
我现在有点怀疑是不是高仿了,还得专家来看看
5楼  发表于: 2022-08-19 15:49
最后解决这个问题挺让人无语的,在机械问题上
我第一轮排查原因以后没发现电气方面有什么问题,就问过机械的,一个机械工程师去勘察之后在客户面前拍着胸脯给我保证机械肯定没问题,设备有问题但是他机械没问题
不管怎么验证驱动器接收到的脉冲和PLC发出的无出入,没有干扰到脉冲数变化,也无法改变他机械肯定没问题
最为关键的倒霉是后面更换新PLC之后,他就是正常运行了5天
6楼  发表于: 2022-08-24 17:21
引用
引用第17楼libin520于2022-08-20 14:20发表的  :
到底是什么问题明说就好。不要来这种,联轴器没扭紧螺丝的乌龙,我这里两台全新的3U,日本生产的。用的还可以。没有发现什么问题。一般用80K脉冲。行程短,200毫米的行程。来回跑。

不要来哪种?藏着掖着?就因为我把机械原因一笔带过了还是过程挺离谱?实际情况就是机械装配的用了一个错误型号的弹簧,导致压力不够材料会有打滑。
我感觉我已经说的很明白了,只是最后把机械用错型号这个问题没讲出来而已
第一次排查完电气状况后就让机械的看看是不是他们的原因。机械的使劲保证他们机械没问题之后才陷入抓挠的状态,唯一的巧合点就是没改变其他状况的前提下换过一个PLC,然后设备就正常的跑了四五天。就是因为这四五天的正常运行让我怀疑PLC是不是高仿货。
就因为过程很离奇整的我像瞎编一样
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265