cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-16 13:46
如题,一脸懵逼。
PLC是正规代理拿货,都是今年常熟厂5月份的PLC。程序也是有同样的设备在使用的,唯一的区别是3SA转换成3U的机型,对应的M和D已经按照3U更新。
第一台PLC用了几天后出现伺服定位一会儿多一会儿少,干扰和程序原因排查后未找到原因。实在抓头的时候,
同事拿了一个同型号同批次新PLC下载程序后正常。
设备正常使用五天后,又开始出现同样问题,开始伺服定位不准一会儿多一会儿少。
程序也没什么特别的,就是不停的增量定位,监控过D8340脉冲数也正常
求指导
拆机照片见5楼
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新编辑 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
lizhendong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 800 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-12-20
查看lizhendong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-16 22:33
引用
引用第5楼cd_looper于2022-08-16 14:58发表的  :
拆开拍的电路板,现在常熟三菱的3U好多芯片没有三菱LOGO?
有大佬帮忙确认一下吗?  [attachment=271124] [attachment=271125] [attachment=271126]  


真货!!!
楼主留言:
感谢帮助,问题已经解决了,谢谢