zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-04 09:22
      过欠压有效果,不过还真没见在自动化设备上用过,因为对接触自动化的人来说,上电打通断和电压是最简单的工作了吧。
    380里面取220,不是用随便哪相加零线吗?线都有颜色,而且航插都有标识......
    langui
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1538 个
    工控威望: 1761 点
    下载积分: 6246 分
    在线时间: 640(小时)
    注册时间: 2014-06-16
    最后登录: 2024-10-10
    查看langui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-04 09:24
    这一烧你们老板至少亏1W多。出厂的时候你们的线上面肯定没有穿线码,才导致那个250接线的电工接错,厂里的电工大多都很水。一般像3+N+E的最好是穿线码,要么就用两条电源线把380和220分开。控制端220V进线算好电流装一个空开也能保护。
    zy123518763
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 103(小时)
    注册时间: 2017-08-20
    最后登录: 2024-08-19
    查看zy123518763的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-04 09:26
    穿了。  是厂务那边 从配电柜里面引出的相线搞错了,
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-04 09:30
    引用
    引用第3楼zy123518763于2019-06-04 09:26发表的  :
    穿了。  是厂务那边 从配电柜里面引出的相线搞错了,


    这样就长记性了,以后设备换个新地方每次上电,最好打下电压
    楼主留言:
    那换一家客户, 又烧怎么办,  客户那边现在说我们的设备为什么没有保护,
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-04 10:58
    你们公司没人跟过去吗?自动化设备不都是需要调试吗?刚到现场肯定需要打下通断和电压,万一运输过程中哪里损坏松动了呢。我是说让你们自己的技术人员打电压
    楼主留言:
    因为同样的设备  ,  我们已经卖给那一家很多台了,   安装都是客户自己弄的。前期不需要技术人员过去指导了,  有问题搞不定  才过去。
    1992sd
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 593(小时)
    注册时间: 2012-08-23
    最后登录: 2024-11-22
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-04 12:48
    220V那一侧建议加熔断器。
    楼主留言:
    你说的熔断器, 是类似保险管那种吗, 在网上问 , 这种还是会烧.
    xujinwuxu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 4925 分
    在线时间: 72(小时)
    注册时间: 2019-04-09
    最后登录: 2024-11-22
    查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-04 14:01
    我就想问一下,你们有没有把电源接线处打上标示,比如说r .s.t.n..
    楼主留言:
    打了的,  这个不是我这边设备上面是否标注清楚的问题 , 是厂务的,从配电柜里面拉出的线, 就已经搞错了 。
    迪迦奥特曼
    宁静是奢侈的奢求。
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2458 分
    在线时间: 119(小时)
    注册时间: 2018-03-30
    最后登录: 2024-08-30
    查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-04 14:13
    根本措施还是自己注意吧
    宁静是奢侈的奢求。
    jhkdklw
    15058518786方孔
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 38518 分
    在线时间: 675(小时)
    注册时间: 2009-08-26
    最后登录: 2024-11-17
    查看jhkdklw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-04 19:10
    设备厂安装工, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了;要问您们的电气设计师啊!专机设计个人建议,电源采用单一工作电源制,其他工作电源用变压器转换。
    [ 此帖被jhkdklw在2019-06-18 20:14重新编辑 ]
    375862514
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2013-05-11
    最后登录: 2024-10-15
    查看375862514的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-06-04 19:51
    以前我们遇到过同样的事情,之后我们设计全部加变压器,不过成本会增加点。
    wushuxin
    交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 2856 点
    下载积分: 27132 分
    在线时间: 751(小时)
    注册时间: 2007-10-13
    最后登录: 2024-11-08
    查看wushuxin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-06-04 20:01
    加降压变压器最理想,抗干扰能力也强,而且伺服的标准配电的前面要有变压器、接触器等。