楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    wushuxin
    交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 2856 点
    下载积分: 27132 分
    在线时间: 751(小时)
    注册时间: 2007-10-13
    最后登录: 2024-12-16
    查看wushuxin的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-04 20:01
    加降压变压器最理想,抗干扰能力也强,而且伺服的标准配电的前面要有变压器、接触器等。