一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-04 09:24
全看
|
小
中
大
这一烧你们老板至少亏1W多。出厂的时候你们的线上面肯定没有穿线码,才导致那个250接线的电工接错,厂里的电工大多都很水。一般像3+N+E的最好是穿线码,要么就用两条电源线把380和220分开。控制端220V进线算好电流装一个空开也能保护。