zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-04 09:22
      过欠压有效果,不过还真没见在自动化设备上用过,因为对接触自动化的人来说,上电打通断和电压是最简单的工作了吧。
    380里面取220,不是用随便哪相加零线吗?线都有颜色,而且航插都有标识......
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-04 09:30
    引用
    引用第3楼zy123518763于2019-06-04 09:26发表的  :
    穿了。  是厂务那边 从配电柜里面引出的相线搞错了,


    这样就长记性了,以后设备换个新地方每次上电,最好打下电压
    楼主留言:
    那换一家客户, 又烧怎么办,  客户那边现在说我们的设备为什么没有保护,
    流辰沙
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2018-12-27
    最后登录: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-04 10:58
    你们公司没人跟过去吗?自动化设备不都是需要调试吗?刚到现场肯定需要打下通断和电压,万一运输过程中哪里损坏松动了呢。我是说让你们自己的技术人员打电压
    楼主留言:
    因为同样的设备  ,  我们已经卖给那一家很多台了,   安装都是客户自己弄的。前期不需要技术人员过去指导了,  有问题搞不定  才过去。