一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
xujinwuxu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
297 点
下载积分:
4925 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2019-04-09
最后登录:
2024-11-22
查看xujinwuxu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-04 14:01
全看
|
小
中
大
我就想问一下,你们有没有把电源接线处打上标示,比如说r .s.t.n..
楼主留言:
打了的, 这个不是我这边设备上面是否标注清楚的问题 , 是厂务的,从配电柜里面拉出的线, 就已经搞错了 。