55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2049 个
工控威望:
2966 点
下载积分:
25191 分
在线时间: 1440(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-29
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-10 16:10
只看该作者
|
小
中
大
安装电能表测下
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
moyqfujian
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1532 个
工控威望:
15103 点
下载积分:
2066 分
在线时间: 1415(小时)
注册时间:
2013-12-08
最后登录:
2024-11-29
查看moyqfujian的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-08-10 17:11
只看该作者
|
小
中
大
空载和重载有区别,还有互感器电流比换算,电表接线正确
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 505(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-29
查看老兔子的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-08-10 17:14
只看该作者
|
小
中
大
看马达的铭牌,找出其额定电流,用公式P=U*I*根号3*功率因数*小时不就得出来了吗?
你要懂得电动机的标称额定功率不是该电动机的消耗功率,是转轴输出的机械功率,怎能能用机械功率求耗电能量呢?!
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-08-10 17:37
只看该作者
|
小
中
大
55kw指的是轴的输出机械功率,加上一部分损耗,才是输入功率。
分享
abc2002831
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
284 个
工控威望:
455 点
下载积分:
940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2009-05-23
最后登录:
2024-11-19
查看abc2002831的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-08-10 18:31
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼moyqfujian于2018-08-10 17:11发表的 :
空载和重载有区别,还有互感器电流比换算,电表接线正确
接线是没问题的
分享
彭万生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1893 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-04-17
查看彭万生的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2018-08-10 20:03
只看该作者
|
小
中
大
肯定是人的问题
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
376 个
工控威望:
1777 点
下载积分:
958 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-21
查看peilei1031的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2018-08-11 09:42
只看该作者
|
小
中
大
同意三楼 老兔子的说法
分享
chou2003
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
339 点
下载积分:
28109 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-04-26
最后登录:
2024-11-17
查看chou2003的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2018-08-11 09:46
只看该作者
|
小
中
大
互感器和电表,离变频器远一点看看。
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2018-08-14 08:15
只看该作者
|
小
中
大
电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。
如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。
如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。
数据是客观的,楼主的算法有问题。
简单办法:测量电机的电压、电流,可知是否超出额定功率。
分享
wei443196448
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
178 个
工控威望:
6391 点
下载积分:
4347 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2016-06-05
最后登录:
2024-11-29
查看wei443196448的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2018-08-14 08:55
只看该作者
|
小
中
大
你们这也太仔细了把
分享
17010054343
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
219 点
下载积分:
1559 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2018-07-11
最后登录:
2022-12-27
查看17010054343的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2018-08-14 09:53
只看该作者
|
小
中
大
有功功率(KW),无功功率,视在功率KVA