abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2025-01-21
查看abc2002831的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-10 15:43
55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 813 点
下载积分: 6717 分
在线时间: 513(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-02-17
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 17:14
看马达的铭牌,找出其额定电流,用公式P=U*I*根号3*功率因数*小时不就得出来了吗?

你要懂得电动机的标称额定功率不是该电动机的消耗功率,是转轴输出的机械功率,怎能能用机械功率求耗电能量呢?!