abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-12-25
查看abc2002831的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-10 15:43
55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 17:37
55kw指的是轴的输出机械功率,加上一部分损耗,才是输入功率。