55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-14 08:15
        电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。
        如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。
        如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。
        数据是客观的,楼主的算法有问题。