现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!
谢谢各位!!
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-25 17:16
只看该作者
|
小
中
大
首先要看你是伺服还是步进定位不准,因为步进丢步是不会有报警的,还有就是步进会有一定的累积误差的,1.看机械结构是不是右松动,2.脉冲信号的电源做独立电源,不要跟感应器那些用一个电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
分享
cbk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
238 点
下载积分:
39218 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2010-12-12
最后登录:
2024-11-09
查看cbk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-05-26 08:13
只看该作者
|
小
中
大
伺服比较明显!
步进偶尔会运转不顺畅!!
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-05-26 08:25
只看该作者
|
小
中
大
松下伺服定位不准的情况很多人都遇到过。
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-21
查看flyfeky的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-05-26 08:37
只看该作者
|
小
中
大
松下PLC没有问题. 6轴 4轴做了一年多也没问题.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
分享
cbk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
238 点
下载积分:
39218 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2010-12-12
最后登录:
2024-11-09
查看cbk的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-05-26 08:44
只看该作者
|
小
中
大
我估计是信号干扰到的!!机台接了0V,肯定是有影响的!!
真想不到其他的问题了!!
分享
人在旅途
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
223 点
下载积分:
4089 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-09-24
最后登录:
2024-04-08
查看人在旅途的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2018-07-10 22:06
只看该作者
|
小
中
大
试下隔离变压器给控制电源
哈哈哈哈哈……
分享
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
770 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2008-01-26
最后登录:
2024-11-19
查看愚公移山的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2018-07-11 08:05
只看该作者
|
小
中
大
我之前遇在不同的项目分别遇到过的两个情况:1,松下旧款PLC驱动三菱J2伺服,出现丢步,监控J2到每次少接收一个脉冲,后来初始化J2所有参数后解决。2,松下FPXH驱动某国产步进,丢步。排除所有外在原因后寻求步进厂家的技术支持,后来转来转去转到一个新来的工程师的电话,他说很多人反映松下新款PLC驱动他们的步进确实丢步,说要寄回去给他们整一下(具体整了什么未知),后来寄回去整过之后解决问题!
分享
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
2514 点
下载积分:
704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-01-13
查看汪传福的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2018-07-11 19:39
只看该作者
|
小
中
大
松下的伺服我用过好多,配三菱的PLC没有见到过你说的现象,松下配松下的伺服,我听我朋友他们说是有这样的问题,
分享
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
9 篇
发帖数量:
3238 个
工控威望:
7903 点
下载积分:
2362 分
在线时间: 12622(小时)
注册时间:
2012-04-25
最后登录:
2024-11-22
查看renzhe的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2018-07-15 15:05
只看该作者
|
小
中
大
是初次开发呢还是,单独一个台呢,我遇到过定位不准是由于传动问题,跟电气没关系的
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密 FX5U解密 基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX FP7解密, Proface解密 RENZHE群:854354934 微信:crack2016 PLC项目承接电话:136-7025-9756
分享
dingyeyun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
168 点
下载积分:
825 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2024-10-31
查看dingyeyun的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2018-09-12 15:23
只看该作者
|
小
中
大
楼主说不准讨论
分享
hgmgwe
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
693 个
工控威望:
1905 点
下载积分:
10672 分
在线时间: 900(小时)
注册时间:
2007-12-01
最后登录:
2024-11-22
查看hgmgwe的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2018-09-21 17:10
只看该作者
|
小
中
大
上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6 3轴,不稳定 开始10次是走少.10-20次稳定,30次后一直每次多2脉冲.什么屏蔽线.滤波器方法想尽了,搞不好,后面换三菱FX3G.伺服还是松下A6的 接线参数也没有改动完美解决, 郁闷.