现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!

谢谢各位!!
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 1907 点
下载积分: 10686 分
在线时间: 904(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-12-20
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-21 17:10
上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6  3轴,不稳定  开始10次是走少.10-20次稳定,30次后一直每次多2脉冲.什么屏蔽线.滤波器方法想尽了,搞不好,后面换三菱FX3G.伺服还是松下A6的 接线参数也没有改动完美解决, 郁闷.