现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!
谢谢各位!!
分享
lzmtxp99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
707 点
下载积分:
1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2010-12-16
最后登录:
2024-07-25
查看lzmtxp99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-25 17:16
全看
|
小
中
大
首先要看你是伺服还是步进定位不准,因为步进丢步是不会有报警的,还有就是步进会有一定的累积误差的,1.看机械结构是不是右松动,2.脉冲信号的电源做独立电源,不要跟感应器那些用一个电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!