cbk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 238 点
下载积分: 39108 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2024-09-19
查看cbk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 14:47
现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!

谢谢各位!!
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服还是步进定位不准,因为步进丢步是不会有报警的,还有就是步进会有一定的累积误差的,1.看机械结构是不是右松动,2.脉冲信号的电源做独立电源,不要跟感应器那些用一个电源。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!