cbk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 238 点
下载积分: 39258 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2024-12-22
查看cbk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 14:47
现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!

谢谢各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-12-21
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的项目分别遇到过的两个情况:1,松下旧款PLC驱动三菱J2伺服,出现丢步,监控J2到每次少接收一个脉冲,后来初始化J2所有参数后解决。2,松下FPXH驱动某国产步进,丢步。排除所有外在原因后寻求步进厂家的技术支持,后来转来转去转到一个新来的工程师的电话,他说很多人反映松下新款PLC驱动他们的步进确实丢步,说要寄回去给他们整一下(具体整了什么未知),后来寄回去整过之后解决问题!