楼主  发表于: 2017-11-08 08:56
电机是HG-KR23J,使用绝对位置模式,ABRST1指令。问题是 :如果当前位置为0时,断电重启后,当前位置变成-99000. 
                                                                                                          如果当前为1000时,断电重启后,当前位置变成-98000.
                                                                                                         如果当前为10000时,断电重启后,当前位置变成-89000.
以此类推。不知问题在哪儿?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新编辑 ]
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1440(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-28
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-08 09:41
没装电池
项目、视觉、通讯QQ3515716
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16703 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-08 09:50
总是少1000。倒还有规律。 会不会电机使能和松开的时候,动了? 找个东西卡死轴试试。
如果都还这样,那就每次上电后人为+1000将就用得了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-08 10:08
谢谢

一:电池是有的。
二:不是总是少1000.好象是以-99000为基准0一样。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-08 10:10
现在是开机后,把当前位置加上+99000后,再写入当前位置。先这样用着再说了。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看358273433的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-12 16:03
没有朋友知道是什么问题吗?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-13 08:00
是带刹车的电机吗?使能与不使能时你看看有没有变化
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(358273433) 真诚感谢!
  • 承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
    358273433
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2024-11-26
    查看358273433的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-15 14:02
    是带刹车电机,PD01是设为C04,伺服ON自动导通。有时间试一下,谢谢!
    358273433
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2024-11-26
    查看358273433的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-16 15:03
    刚才试了下,PD01设为C00和C04,结果是一样的。
    hzhcdy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 687 个
    工控威望: 839 点
    下载积分: 1391 分
    在线时间: 572(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2024-11-21
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-11-17 10:44
    第一,伺服不应该自动接通,
    第二,CR有没有问题?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 592(小时)
    注册时间: 2010-08-06
    最后登录: 2024-11-12
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-17 11:54
    先不要触发读取功能。用伺服软件查看要读取的绝对位置。断电重启,如果数据有变化很大,有可能就是驱动器参数有问题,初始化一下再将要改动的参数重设。如果断电后重启数据变化不大(因为断电轴会松,上电轴会变一点位置),那就是接线或程序时序有问题。J4手册没有例子程序,J3手册有例子程序,是一样的可用。可以按J3手册上程序例子和接线排查问题
    [ 此帖被戆狮在2017-11-17 12:17重新编辑 ]
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 592(小时)
    注册时间: 2010-08-06
    最后登录: 2024-11-12
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-17 12:06
    伺服ON是在读取正常完成后,指令自己置位的。读取绝对位置要几个输出信,伺服ON,ABS传送模式,ABS请求。读取绝对位置指令正常完成后,伺服ON信号是自动置位ON的,其他信号自动OFF