楼主  发表于: 2017-11-08 08:56
电机是HG-KR23J,使用绝对位置模式,ABRST1指令。问题是 :如果当前位置为0时,断电重启后,当前位置变成-99000. 
                                                                                                          如果当前为1000时,断电重启后,当前位置变成-98000.
                                                                                                         如果当前为10000时,断电重启后,当前位置变成-89000.
以此类推。不知问题在哪儿?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新编辑 ]
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1440(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-28
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-08 09:41
没装电池