用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问接触器的硬件互锁怎么做到的
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
陈晨别梦
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
102 点
下载积分:
678 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2017-09-06
最后登录:
2017-10-30
查看陈晨别梦的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-09-07 14:55
只看楼主
|
小
中
大
比如PLC控制电机正反转时候的硬件互锁
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-07 15:42
只看该作者
|
小
中
大
一个接触器的线圈供电串联另一个接触器的常闭点。
这样当一个接触器接通时,另一个接触器一定是断开的。
当然,当一个接触器的接触点粘连时还是会出问题,我见过的还有检测触点粘连的电路。
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-09-07 16:22
只看该作者
|
小
中
大
這是線路互鎖
利用MC的B接點
當MC1動作時 MC1 B接點斷開
MC2就無法激磁,反之也是一樣
還有一種是機械互鎖
這是接觸器的一個配件當一邊激磁吸下去
另一邊的電磁鐵就會被頂住無法吸下去
分享
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1567 点
下载积分:
5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2016-03-10
最后登录:
2024-09-27
查看勤工俭学的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-09-07 20:03
只看该作者
|
小
中
大
提个醒,,这个知识点考取电工证的课程里是有的。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-20
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-09-07 21:38
只看该作者
|
小
中
大
有些接触器组合,带机械互销,其中一个闭合,另外一个是闭合不了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
926 个
工控威望:
1328 点
下载积分:
3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2012-04-06
最后登录:
2023-10-10
查看hjjjq的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-09-08 08:16
只看该作者
|
小
中
大
在PLC还没出来之前大型的自动化机床用了很多种机械互锁接触器和互锁继电器,西门子现在还生产这种。安全性很高。
分享
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
308 个
工控威望:
2184 点
下载积分:
8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间:
2016-01-04
最后登录:
2019-01-28
查看ml710317的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2017-09-08 08:18
只看该作者
|
小
中
大
施耐德的接触器有机械互锁机构
你还可以通过辅助触点进行互锁
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
分享
疯狂的馒头
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
219 点
下载积分:
3484 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2016-01-08
最后登录:
2024-07-25
查看疯狂的馒头的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2017-09-08 15:36
只看该作者
|
小
中
大
电气的联锁清楚,机械的互锁没见过。
分享
ajiang_th
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
332 点
下载积分:
13753 分
在线时间: 336(小时)
注册时间:
2010-08-13
最后登录:
2024-11-26
查看ajiang_th的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2017-09-08 16:11
只看该作者
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
施耐德,与ABB的接触器都有机械互锁机构,
分享
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
3068 点
下载积分:
854 分
在线时间: 486(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-12-20
查看shixinhua的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2017-09-08 16:12
只看该作者
|
小
中
大
图片:
这个?
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(jeffwang2011) 搬书来。
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2017-09-08 16:16
只看该作者
|
小
中
大
很原理的东西,电工手册上有,看使用场合,如果安全性要求高,就如楼上各位所说,在PLC内程式互锁外,再在外面用接触器的常闭触点互锁,甚至可以同时采用机械互锁的接触器组!!
分享
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1350 个
工控威望:
1606 点
下载积分:
67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间:
2009-03-06
最后登录:
2024-11-13
查看secgo的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2017-09-08 19:26
只看该作者
|
小
中
大
硬互锁比软互锁安全多了~~~~~
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
请问接触器的硬件互锁怎么做到的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问