比如PLC控制电机正反转时候的硬件互锁
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-09-07 15:42
全看
|
小
中
大
一个接触器的线圈供电串联另一个接触器的常闭点。
这样当一个接触器接通时,另一个接触器一定是断开的。
当然,当一个接触器的接触点粘连时还是会出问题,我见过的还有检测触点粘连的电路。