比如PLC控制电机正反转时候的硬件互锁
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-07 16:22



這是線路互鎖
利用MC的B接點
當MC1動作時 MC1 B接點斷開
MC2就無法激磁,反之也是一樣

還有一種是機械互鎖
這是接觸器的一個配件當一邊激磁吸下去
另一邊的電磁鐵就會被頂住無法吸下去