用的双绞屏蔽线,办有一套伺服放在办公桌上。其实我们公司有几套三菱JE的伺服,直接就是用的RVV,而不是RVVSP,我发现也不丢脉冲,只是可能抗干扰差一些。
断一次电,开机,累计的有可能是-1,也有可能是+1,因为我是发正多少个,就发负多少个,按理说他的累积脉冲应该是0,经常变成999999或者200001这种,要么累积的少一个,要么多一个,太奇怪了。
只有一套伺服加一个PLC,基本上没有东西了,除了电脑以外。线用的是屏蔽线。我们公司不用屏蔽,我发现走了半小时,也一个脉冲没多。
PLC应该不算太破的,台达进阶薄主机 12SA2,即SA2系列。总归比什么永宏,汇川,信捷等要靠谱一些。
引用引用第5楼静芳于2015-06-16 18:07发表的 :什么破PLC?少发你就多发补够就行了。
台达PLC脉冲输出是脉冲加方向,我在伺服里设置的是负脉冲,脉冲加方向模式,我也设置过正脉冲,脉冲加方向模式,只是影响电机的旋转方向。别的好像没有发现会因为这个造成丢脉冲,而且我监控伺服的累计脉冲,3-4个小时,差了4-5个脉冲。其实使用影响不大,只是平时确实都不丢的。我想找找原因,仅此而诶。