伺服:松下A5II 750W 不带刹车 供电:220VAC
PLC:台达 12SA2
编程软件:WPLSOFT
脉冲当量:1000 脉冲/圈 (没有设置电子齿轮,直接设置的一圈多少个脉冲)。
程序运行流程:
1、以30K的频率发 +10000 个脉冲
2、以30K的频率发 +10000 个脉冲
3、以30K的频率发 -20000 个脉冲
4、以5K的频率发 -20000 个脉冲
5、以5K的频率发 +20000 个脉冲
6、以1K的频率发 +5000 个脉冲
7、以1K的频率发 -5000 个脉冲
结束循环,再从第一步到第七步,以此往复。监控松下伺服的脉冲接收总数参数。发现有时候多收一个脉冲,有时候少收一个脉冲。
脉冲总和按理说,应该为0才对,有时发现是1,再发就发现脉冲和多了一个脉冲。有时候是-1,然后脉冲数便以9结尾,少一个脉冲。
我尝试运行了一天,8个小时,发现脉冲少了不少。只是空电机正反运转,不知道此现象是否正常。希望各位高手指点。线我也查了好几次,没什么大问题。