qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1061(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-11-21
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 10:35
电缆温度185°C?没有搞错吗?是带绝缘还是裸线?如果是两端温度高。是接触不良。如何是整条线路温度高,则是线损过大,要增加导线规格!
zhaoshil
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 135 点
下载积分: 630 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-05-12
最后登录: 2013-05-12
查看zhaoshil的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-12 10:47
应该不正常
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-12 10:48
是185平方还是185摄氏度?说说清楚啊!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-12 10:49
电缆是否太长,电压降大,查一下电压。如果电压过低,有这种现象的。
15005444007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 180 点
下载积分: 711 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-08-30
最后登录: 2024-10-09
查看15005444007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-12 16:15
学习了
angelagent
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-08-28
查看angelagent的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-12 16:58
首先电流没超电缆温度过高,说明你电缆直径不够,要不就是电缆太长,到电机侧的压降太大。

在电气这个行业,没一点基础常识就搞这个的太多了。平常多看看基础书籍。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-10-21
查看xshflove的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-12 19:06
问题在电线上,可能是线损太大引起电压下降。
你可以增电线。
奋斗人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-06-06
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-12 19:57
发热就换电线咯,换大一点的!!估计电线老化了吧``
dusiyong168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-11-13
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-12 19:57
320+290=610
185的电缆肯定发热,温度高啊
fdlcg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 17823 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2024-11-02
查看fdlcg的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-12 20:04
温度正常,可以做就地无功补偿试试,另外电压也可能偏高,或负载与电机不匹配,加上环境温度过高
[ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新编辑 ]
1048682771
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 133 点
下载积分: 928 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-09
最后登录: 2013-05-30
查看1048682771的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-12 20:46
320A和290A用185电缆,电缆一定发热,更换电缆。