电机温度高,电缆温度高是怎么回事
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
qzly12312
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
117 点
下载积分:
745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-11-04
查看qzly12312的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-12 00:41
只看楼主
|
小
中
大
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
分享
leechonghua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
763 个
工控威望:
1855 点
下载积分:
2307 分
在线时间: 1061(小时)
注册时间:
2011-06-01
最后登录:
2024-11-21
查看leechonghua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-12 10:35
只看该作者
|
小
中
大
电缆温度185°C?没有搞错吗?是带绝缘还是裸线?如果是两端温度高。是接触不良。如何是整条线路温度高,则是线损过大,要增加导线规格!
分享
zhaoshil
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
135 点
下载积分:
630 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2013-05-12
最后登录:
2013-05-12
查看zhaoshil的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-12 10:47
只看该作者
|
小
中
大
应该不正常
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-05-12 10:48
只看该作者
|
小
中
大
是185平方还是185摄氏度?说说清楚啊!
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-05-12 10:49
只看该作者
|
小
中
大
电缆是否太长,电压降大,查一下电压。如果电压过低,有这种现象的。
分享
15005444007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
180 点
下载积分:
711 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2010-08-30
最后登录:
2024-10-09
查看15005444007的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-05-12 16:15
只看该作者
|
小
中
大
学习了
分享
angelagent
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
150 个
工控威望:
271 点
下载积分:
426 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-08-28
查看angelagent的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-05-12 16:58
只看该作者
|
小
中
大
首先电流没超电缆温度过高,说明你电缆直径不够,要不就是电缆太长,到电机侧的压降太大。
在电气这个行业,没一点基础常识就搞这个的太多了。平常多看看基础书籍。
分享
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
4285 点
下载积分:
633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间:
2008-03-14
最后登录:
2024-10-21
查看xshflove的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-05-12 19:06
只看该作者
|
小
中
大
问题在电线上,可能是线损太大引起电压下降。
你可以增电线。
分享
奋斗人生
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
585 个
工控威望:
740 点
下载积分:
10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2011-09-05
最后登录:
2024-06-06
查看奋斗人生的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-05-12 19:57
只看该作者
|
小
中
大
发热就换电线咯,换大一点的!!估计电线老化了吧``
分享
dusiyong168
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
408 点
下载积分:
13792 分
在线时间: 247(小时)
注册时间:
2010-08-16
最后登录:
2024-11-13
查看dusiyong168的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-05-12 19:57
只看该作者
|
小
中
大
320+290=610
185的电缆肯定发热,温度高啊
分享
fdlcg
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
144 点
下载积分:
17823 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2011-07-23
最后登录:
2024-11-02
查看fdlcg的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-05-12 20:04
只看该作者
|
小
中
大
温度正常,可以做就地无功补偿试试,另外电压也可能偏高,或负载与电机不匹配,加上环境温度过高
[ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新编辑 ]
分享
1048682771
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
133 点
下载积分:
928 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-05-09
最后登录:
2013-05-30
查看1048682771的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-05-12 20:46
只看该作者
|
小
中
大
320A和290A用185电缆,电缆一定发热,更换电缆。