大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
分享
leechonghua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
762 个
工控威望:
1855 点
下载积分:
2307 分
在线时间: 1062(小时)
注册时间:
2011-06-01
最后登录:
2024-12-26
查看leechonghua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-12 10:35
全看
|
小
中
大
电缆温度185°C?没有搞错吗?是带绝缘还是裸线?如果是两端温度高。是接触不良。如何是整条线路温度高,则是线损过大,要增加导线规格!