qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 08:21
谢谢各位,是电缆截面185,另外各台电机的电缆是分开的,没有直接联系,该厂是新建的厂,运行还不到一年,因此不存在电缆老化,希望各位能够在分析一下原因,另外电机的温度正常吗?我没有遇到过这么高的温度。冬天时根本没有发现过这种情况,是不是与环境温度有关呀,不知道在电缆沟下部的地板上每天保持湿润这种情况会好转吗?是否可行。
qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-13 08:38
三相电流平衡,电缆最长的一台机有40米左右,
qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-13 14:03
当然是铜芯了
qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-13 14:05
现在是所有电线均发热的厉害