qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-10-23
查看qzly12312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
angelagent
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-08-28
查看angelagent的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 16:58
首先电流没超电缆温度过高,说明你电缆直径不够,要不就是电缆太长,到电机侧的压降太大。

在电气这个行业,没一点基础常识就搞这个的太多了。平常多看看基础书籍。