qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-04
查看qzly12312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
dusiyong168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-08-16
最后登录: 2024-11-13
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 19:57
320+290=610
185的电缆肯定发热,温度高啊