原点就是编码器的零点,跟电机定子零点对齐!  找一好的马达测试,先找到电机定子零点,给U V加低压直流电,U进V出,定子会在四个角度锁住,分别定义为0度,90度,180度,270度,取其中一个角度假设为零点,将驱动器上脉冲显示清零,转动编码器,直到编码器的Z相信号出现(Z相信号不好取,速度太快,我用的是PLC高速计数来取的)记下驱动器上的脉冲显示!有四个角度分别试下!其它不多说了!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(dy独影)
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3446 个
    工控威望: 20985 点
    下载积分: 28801 分
    在线时间: 1766(小时)
    注册时间: 2010-01-03
    最后登录: 2024-12-29
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-03-19 12:49
    高手呀,这都能找到
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    hzhcdy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 689 个
    工控威望: 841 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 574(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2024-12-26
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-03-19 13:17
    图片:
    骚年,抄的吧!
    三菱的编码器的通讯模式的!并不是ABZ的方式,驱动器的Z相是,数据模拟出来的!
    还4个角度分别试一下!你以为是万向节啊,编码器可以随便转的?
    这个方法适合很老的脉冲编码器,
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-12-27
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-19 13:24
    Z相是指驱动器OP集电极开路输出信号,不从编码器取,而从驱动器取!转编码器有误,是转电机轴,找到零点后,记录反回脉冲值!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-12-27
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-19 13:29
    顶我的人,再透10个AL报警的维修方法!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    kyy80
    态度决定一切``````
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    注册时间: 2008-02-17
    最后登录: 2024-12-15
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-03-19 14:07
    用个双追踪示波就解决了....
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-12-27
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-19 14:48

    取J3的零点,示波器要高档的才行吧,用PLC低成本解决!
    [ 此帖被cwxok在2013-03-19 15:05重新编辑 ]
    7楼  发表于: 2013-03-19 15:52
    装个编码器!不要这么复杂吧???
    上机器,编码器自学习就可以了!
    safali
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2013-03-19
    最后登录: 2013-04-08
    查看safali的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-03-19 16:05
    谢谢分享
    PLC交流千人群:57512954
    浩源工控
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1407 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2012-07-18
    最后登录: 2024-09-18
    查看浩源工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-23 11:35
    好复杂?
    lulgs
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2010-06-09
    最后登录: 2017-03-17
    查看lulgs的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-23 12:04
    顶一下侃侃,学学!
    iteerh
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 17146 分
    在线时间: 2364(小时)
    注册时间: 2006-10-25
    最后登录: 2024-12-28
    查看iteerh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-28 23:25
    能解說清楚嗎,圖解說明
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go