• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 347 点
下载积分: 27572 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2023-10-17
查看happyzq008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 13:08
现有一个胶泵活塞为上下运动,我们加装了一个行程开关在他的活塞杆上限位置,胶泵每上下一次就会碰一次行程开关,给X 点一个信号。
如何通过利用该X 点输入信号,以检测胶泵的上下运行频率,当胶泵运行过快时,能够发出故障报警
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2017-06-09
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 14:57
采集的信号经过运算后和设定的频率比较,超过设定频率就停机,a没用过,fx的有个指令是采集频率用的,可以查手册看看,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(happyzq008) 好人!
    琴岛工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2625 点
    下载积分: 6354 分
    在线时间: 333(小时)
    注册时间: 2011-11-03
    最后登录: 2024-10-31
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-01-08 15:43
    可以这样,用ALT指令x点每动作两次各输出1个信号,把两个信号间隔用时间比较你设定的值,来报警即可。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(happyzq008) 感谢!
    琴岛工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2625 点
    下载积分: 6354 分
    在线时间: 333(小时)
    注册时间: 2011-11-03
    最后登录: 2024-10-31
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-01-08 15:45
    补充上贴,用spd指令,取x信号,比较也可。希望对你有帮助!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(happyzq008) 热心助人!感谢 感谢
    wananjushi
    万安居士
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2011-12-24
    最后登录: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-01-08 16:00
    spd指令,取x信号
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(happyzq008) 好人!
  • wananjushi
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70387 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-01-08 16:45
    将该点行程开关信号作为计数器输入命令,然后在单位时间内与报警值做比较,超出数值报警或者将泵速度减小。
    piclijun
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 14687 分
    在线时间: 249(小时)
    注册时间: 2012-02-24
    最后登录: 2016-08-30
    查看piclijun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-08 19:03
    脉冲密度SPD
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(happyzq008) 热心助人!
    happyzq008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 27572 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-08 19:15
    引用
    引用第5楼wwcwwc于2013-01-08 16:45发表的  :
    将该点行程开关信号作为计数器输入命令,然后在单位时间内与报警值做比较,超出数值报警或者将泵速度减小。

    我开始也是这个想法,但是A 里面的单位时间 我暂时只想到利用M9034  前面 30秒ON  后面30秒OFF 的样子  
    还是说再弄个2个计时器反复 复位一个M  作为计数条件?
    happyzq008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 27572 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-01-08 19:16
    引用
    引用第6楼piclijun于2013-01-08 19:03发表的  :
    脉冲密度SPD

    谢谢 我去看看手册  这个命令 我没用过
    happyzq008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 27572 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-01-09 13:15
    悲剧 A   PLC  没有SPD 这个指令  FX的才支持
    wang324521
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 6225 分
    在线时间: 76(小时)
    注册时间: 2012-09-11
    最后登录: 2024-10-17
    查看wang324521的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-01-09 14:40
    呵呵有的我也不会用哦
    jk090901
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 116(小时)
    注册时间: 2009-09-14
    最后登录: 2024-09-11
    查看jk090901的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-01-09 16:58
    用定时器计每次泵来回的时间,然后算平均值,试试
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go