现有一个胶泵活塞为上下运动,我们加装了一个行程开关在他的活塞杆上限位置,胶泵每上下一次就会碰一次行程开关,给X 点一个信号。
如何通过利用该X 点输入信号,以检测胶泵的上下运行频率,当胶泵运行过快时,能够发出故障报警
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-08 14:57
全看
|
小
中
大
采集的信号经过运算后和设定的频率比较,超过设定频率就停机,a没用过,fx的有个指令是采集频率用的,可以查手册看看,
本帖最近评分记录: