happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 347 点
下载积分: 27572 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2023-10-17
查看happyzq008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 13:08
现有一个胶泵活塞为上下运动,我们加装了一个行程开关在他的活塞杆上限位置,胶泵每上下一次就会碰一次行程开关,给X 点一个信号。
如何通过利用该X 点输入信号,以检测胶泵的上下运行频率,当胶泵运行过快时,能够发出故障报警
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 2625 点
下载积分: 6354 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-10-31
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 15:43
可以这样,用ALT指令x点每动作两次各输出1个信号,把两个信号间隔用时间比较你设定的值,来报警即可。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(happyzq008) 感谢!
    琴岛工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2625 点
    下载积分: 6354 分
    在线时间: 333(小时)
    注册时间: 2011-11-03
    最后登录: 2024-10-31
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-01-08 15:45
    补充上贴,用spd指令,取x信号,比较也可。希望对你有帮助!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(happyzq008) 热心助人!感谢 感谢