happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 13:08
现有一个胶泵活塞为上下运动,我们加装了一个行程开关在他的活塞杆上限位置,胶泵每上下一次就会碰一次行程开关,给X 点一个信号。
如何通过利用该X 点输入信号,以检测胶泵的上下运行频率,当胶泵运行过快时,能够发出故障报警
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 19:15
引用
引用第5楼wwcwwc于2013-01-08 16:45发表的  :
将该点行程开关信号作为计数器输入命令,然后在单位时间内与报警值做比较,超出数值报警或者将泵速度减小。

我开始也是这个想法,但是A 里面的单位时间 我暂时只想到利用M9034  前面 30秒ON  后面30秒OFF 的样子  
还是说再弄个2个计时器反复 复位一个M  作为计数条件?
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-08 19:16
引用
引用第6楼piclijun于2013-01-08 19:03发表的  :
脉冲密度SPD

谢谢 我去看看手册  这个命令 我没用过
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-09 13:15
悲剧 A   PLC  没有SPD 这个指令  FX的才支持