scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-09 22:13
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 08:22
15KW还用降压启动。。。。。太浪费了吧 。。一般降压启动的线路热继电器都不是直接加在主线路的 而是串在电流互感器上的
每天一点点
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 08:45
回1楼的答复:
   楼上的朋友,首先感谢您的回复。
只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。
爱不离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2018-08-12
查看爱不离的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-10 09:01
热继电器加在星三角出来的三根去电动机上的主线上。一般起动电流是这样的,三相电机直接启动是5-7倍,降压启动是3-5倍,三相电机堵转电流是7倍。单相电机是8倍。实际使用中由于导线压降等原因启动电流要比这个小。
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-10 09:55
引用
引用第2楼wwcwwc于2012-12-10 08:45发表的  :
回1楼的答复:
   楼上的朋友,首先感谢您的回复。
只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。

  我见过热继电器串在电流互感器上的图,实物也是这样接的。启动完成后KA2断开,热继电器的热元件才有电流通过。

[ 此帖被fuznzen在2012-12-10 11:37重新编辑 ]
tieyuannan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-10 10:51
热继装在主接触器下,电流选电机的一半
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-10 11:38
请问4楼
   这个KA2(常闭触点)的作用是什么?
您的意思是当系统启动完成后,KA2触点逻辑变反,将热继主回路投入到电流检测回路中。目的是避免启动电流大造成的误动作。但是实际使用中热继的动作还需要一定的时间,一般额定电流设置在1.05 ~1.10范围,启动转换时间10秒左右就可以了。
一般常用热继的主回路是双金属片结构,依靠双金属片在同一额定电流值时的不同膨胀系数,从而来控制热继辅助触点的动作。
我的意思是当热继主回路出现故障时,特别是产生开路性故障。那这个回路将产生很高的一个电压!是致命性的。电路设计关键是安全性包括对人身、设备等。
[ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 好人!
    hnyyhym
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2407(小时)
    注册时间: 2010-11-20
    最后登录: 2024-12-17
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-10 11:48
    引用
    引用第2楼wwcwwc于2012-12-10 08:45发表的  :
    回1楼的答复:
       楼上的朋友,首先感谢您的回复。
    只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。

    本来不想发言的,看来你只懂工控,不懂电工呀,大功率电机一般就是互感器变换电流再控制热继电器。
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8059 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2022-02-12
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-12-10 11:49
    都不是形象直观,简易明了,,,有两种一个是热继装在KM1上,还有一种是装在KM2上,电流应该都是电机额定电流的一半
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006)
  • 困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    zmh741258
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 36158 分
    在线时间: 118(小时)
    注册时间: 2012-05-07
    最后登录: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-12-10 14:48
    看你热继接在什么位置,是在三角内,还是在三角外。
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    注册时间: 2012-02-27
    最后登录: 2024-08-12
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-12-10 14:56
    引用
    引用第2楼wwcwwc于2012-12-10 08:45发表的  :
    回1楼的答复:
       楼上的朋友,首先感谢您的回复。
    只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。

    既然您要这么说,我也没话说了!难道要过500A电流的电动机,我要加个500A的热保护器么。。。。。? 没有这么大的 大哥!
    每天一点点
    心情不错
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1621(小时)
    注册时间: 2007-07-13
    最后登录: 2024-12-23
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-12-10 15:06
    图片:
    直接上图,热继电器电流,整定为电机额定电流的一半。