如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 08:22
15KW还用降压启动。。。。。太浪费了吧 。。一般降压启动的线路热继电器都不是直接加在主线路的 而是串在电流互感器上的
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 14:56
引用
引用第2楼wwcwwc于2012-12-10 08:45发表的  :
回1楼的答复:
   楼上的朋友,首先感谢您的回复。
只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。

既然您要这么说,我也没话说了!难道要过500A电流的电动机,我要加个500A的热保护器么。。。。。? 没有这么大的 大哥!
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-11 08:30
引用
引用第14楼tangrenbo89于2012-12-10 16:27发表的  :

我想问下楼主你热保护怎样选型大家都知道不管多大功率经互感器以后转换下来最大只有5A电流

如果是串人互感器型的热继电器,那么不要考虑热继电器的选型,因为基本上都是选0-5A的。。。主要考虑互感器的比例就行了! 比如你主线路的额定电流为200A左右 你互感器选为200/5就能实现了。