楼主  发表于: 2012-12-09 22:13
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
tieyuannan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 10:51
热继装在主接触器下,电流选电机的一半