如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 09:55
引用
引用第2楼wwcwwc于2012-12-10 08:45发表的  :
回1楼的答复:
   楼上的朋友,首先感谢您的回复。
只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。

  我见过热继电器串在电流互感器上的图,实物也是这样接的。启动完成后KA2断开,热继电器的热元件才有电流通过。

[ 此帖被fuznzen在2012-12-10 11:37重新编辑 ]
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-11 08:31
根据主回路电流选电流互感器变比,再选热继电器。附图可参考。 自耦减压启动柜接线原理图1.rar (30 K) 下载次数:63