请问4楼
这个KA2(常闭触点)的作用是什么?
您的意思是当系统启动完成后,KA2触点逻辑变反,将热继主回路投入到电流检测回路中。目的是避免启动电流大造成的误动作。但是实际使用中热继的动作还需要一定的时间,一般额定电流设置在1.05 ~1.10范围,启动转换时间10秒左右就可以了。
一般常用热继的主回路是双金属片结构,依靠双金属片在同一额定电流值时的不同膨胀系数,从而来控制热继辅助触点的动作。
我的意思是当热继主回路出现故障时,特别是产生开路性故障。那这个回路将产生很高的一个电压!是致命性的。电路设计关键是安全性包括对人身、设备等。
[ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新编辑 ]