scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-09 22:13
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 08:45
回1楼的答复:
   楼上的朋友,首先感谢您的回复。
只是您的答复有一点误导楼主,第一点;热继应该串联在主回路上。第二点;从电气安全操作规程上是绝对禁止电流互感器开路的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 11:38
请问4楼
   这个KA2(常闭触点)的作用是什么?
您的意思是当系统启动完成后,KA2触点逻辑变反,将热继主回路投入到电流检测回路中。目的是避免启动电流大造成的误动作。但是实际使用中热继的动作还需要一定的时间,一般额定电流设置在1.05 ~1.10范围,启动转换时间10秒左右就可以了。
一般常用热继的主回路是双金属片结构,依靠双金属片在同一额定电流值时的不同膨胀系数,从而来控制热继辅助触点的动作。
我的意思是当热继主回路出现故障时,特别是产生开路性故障。那这个回路将产生很高的一个电压!是致命性的。电路设计关键是安全性包括对人身、设备等。
[ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 好人!
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-12-10 16:11
    楼上也是一种方法。
    按您说热继电器就没有了500A以上规格,我理解从原理上是可以通过电流互感器方式扩容,但是您必须考虑安全性呀。