用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
11KW,15KW,18.5KW,22KW电机启动,先线的大小
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-04 21:59
只看楼主
|
小
中
大
想和各位电工师傅谈谈电机启动问题:11,15,18.5,22KW的电机直接启动和用星三角启动各需要多大的比较合适线,有多大的电流,什么时候需要用星三角,什么时候直接启动就行了(不考虑电机的电柜的距离和特殊环境温度)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
chengjianbo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
387 个
工控威望:
573 点
下载积分:
3443 分
在线时间: 1285(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2024-11-14
查看chengjianbo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-04 22:10
只看该作者
|
小
中
大
还要看什么负载啊,
分享
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-05 08:57
只看该作者
|
小
中
大
11KW的电机满载电流为22A左右 选4线足以
15KW................................30A..............6.....................
18.5....................................37A...............6..................
22KW.................................44A...............10...............
至于直接启动和降压启动..看实际情况而定
每天一点点
分享
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
454 个
工控威望:
561 点
下载积分:
18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间:
2009-10-08
最后登录:
2024-07-27
查看坚士人的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-05 09:11
只看该作者
|
小
中
大
一般超过10KW的都用(星-三角)降压启动,减少对电网电压的影响
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
4091 点
下载积分:
7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-03-05 09:37
只看该作者
|
小
中
大
用变频器直接启动了
分享
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
426 个
工控威望:
2536 点
下载积分:
7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-05-28
最后登录:
2017-02-24
查看xtgm123的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-03-08 12:17
只看该作者
|
小
中
大
一般超过10KW的都用(星-三角)降压启动,减少对电网电压的影响
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1973 个
工控威望:
2152 点
下载积分:
48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-14
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-03-09 17:30
只看该作者
|
小
中
大
在2楼所计算的线径上加大一号,因为夏天时,发热太高,不安全。加上现在的电线,做足平方的少!!!
分享
李想
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
530 个
工控威望:
749 点
下载积分:
5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2011-09-12
最后登录:
2024-07-05
查看李想的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-03-09 22:53
只看该作者
|
小
中
大
电机电压380V的,电流=功率的2倍,电线分别用4,6,10,16mm2.
分享
李想
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
530 个
工控威望:
749 点
下载积分:
5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2011-09-12
最后登录:
2024-07-05
查看李想的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-03-09 22:56
只看该作者
|
小
中
大
最好都用星三角降压启动最好
分享
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1066 个
工控威望:
1253 点
下载积分:
14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间:
2011-07-18
最后登录:
2024-09-17
查看sylgq的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-03-11 19:09
只看该作者
|
小
中
大
都用星角启动为好
分享
807336865
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
201 点
下载积分:
874 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2010-01-24
最后登录:
2019-06-10
查看807336865的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-03-11 19:41
只看该作者
|
小
中
大
如果变压器容量足够大怎么启都行
分享
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
573 点
下载积分:
2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2023-01-10
查看wsc001的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-03-11 20:52
只看该作者
|
小
中
大
选线要根据负载的种类 11KW启动风机用4平方线肯定不行如果是两极电机频繁启动用6平方都不保险,用那种方法启动10楼我赞成90KW直接启动你见过没有 看具体情怳
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
11KW,15KW,18.5KW,22KW电机启动,先线的大小
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问