想和各位电工师傅谈谈电机启动问题:11,15,18.5,22KW的电机直接启动和用星三角启动各需要多大的比较合适线,有多大的电流,什么时候需要用星三角,什么时候直接启动就行了(不考虑电机的电柜的距离和特殊环境温度)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 08:57
11KW的电机满载电流为22A左右 选4线足以
15KW................................30A..............6.....................
18.5....................................37A...............6..................
22KW.................................44A...............10...............
至于直接启动和降压启动..看实际情况而定
每天一点点